问题
单项选择题
已知某地区设计重现期为5年、25年、50年的5min暴雨强度分别为240L/(s·hm2),1050L/(s·hm2)和2000L/(s·hm2),若该地区某高层建筑屋面汇水面积为600m2,溢流口的高度为0.25m,现有屋面雨水排水系统的排水能力为30L/s,则根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)(2009年版),该屋面溢流口的最小宽度为()m。
A.0.28
B.0.37
C.0.65
D.0.80
答案
参考答案:B
解析:
根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版),重要公共建筑屋面雨水排水系统与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。
50年重现期的雨水量为
,因现有雨水排水系统的排水能力为30L/s,故需要溢流设施排除的雨水量为78L/s。又因溢口排水量
,故屋面溢流口的最小宽度为0.37m。