问题 问答题

一台发电机最大输出功率为4000kW,电压为4000V,经变压器T1升压后向远方输电,输电线路的总电阻r=1kΩ,输送到目的地经变压器T2降压,负载为多个正常发光的灯泡(220V,60W).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T1和T2的耗损可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则:

(1)T1副线圈两端电压为多少?

(2)T1和T2的变压比分别为多少?

(3)有多少个灯泡正常发光?

答案

(1)输电线路上消耗的功率为P=400kW=I22r

可知输电线上电流为I2=

P
r
=
400×103
1000
=20A,

根据原线圈P1=U1I1,可知I1=

P1
U1
=
4000×103
4000
=103A

根据电流与匝数成反比知T1的变压比为

n1:n2=I2:I1=20:103=1:50;  

升压变压器的输出电压U2=

n2
n1
U1=50×4000V=2×105V

(2)输电线上的电压损失U=I2r=20×1000V=2×104V

降压变压器的输入电压U3=U2-U=2×105-2×104=1.8×105V

用户得到的电压即为降压变压器的输出电压U4=220V

降压变压器的匝数比n3:n4=U3:U4=9000:11                            

(3)用户得到的功率为P=P-P=4000×103×(1-10%)

设能接入N个灯泡,则P=60N代入数据得N=6×104个;

答:(1)变压器T1副线圈电压为2×105V;

(2)变压器T1与T2原、副线圈的匝数比分别是1:50和9000:11.

(3)有6×104个灯泡正常发光.