风力发电作为新型环保新能源,近几年来得到了快速发展.如图是山东荣成市滨海大道所建的风车阵.如果风车阵中某发电机输出功率为100kW,输出电压是250V,先后经过一升压变压器和一降压变压器传输后送到用户,设用户得到的电压是220V,输电线总电阻为10Ω.若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的4%,试求:
(1)画出此输电线路的示意图.
(2)在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比各为多少?
(3)用户得到的电功率是多少?

答案
(1)输电线路的示意图如图所示,
(2)输电线损耗功率P线=100×4% kW=4kW,又P线=I22R线
输电线电流I2=I3=20 A
原线圈中输入电流I1=
=P U1
=400A100000 250
所以
=n1 n2
=I2 I1
=20 400
.1 20
这样U2=U1
=250×20=5000Vn2 n1
U3=U2-U线=5000-20×10 V=4800 V
所以
=n3 n4
=U3 U4
=4800 220 240 11
(3)用户得到的电功率为:P用=P1-P损
即P用=96kw
答:(1)如图所示.
(2)在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比各为1:20,240:11.