TYJL-Ⅱ型计算机联锁系统当联锁机处于非同步状态下工作为A机时,配电柜参稳A发生故障时如何处理?
答案
参考答案:
参稳故障表现为输出电压下降到164V(正常工作范围179—264V),使UPS无法工作。
应急措施为:1.立即把工作机由联锁机A切换到联锁机B;2.立即把工作机由监控机A切换到监控机B。应注意的是:进行主备机切换时,应确认没有办理任何进路和所有机车车辆都已停止运行。
