如何投用一循AGF旁滤器?
答案
参考答案:
①将排污总阀开至50%位置;
②打开仪表风进风阀;
③将PLC控制柜电源推至ON位置;
④将PLC控制柜面板自动/手动/停止旋钮旋至手动位置;
⑤将PLC控制柜面板12个阀门控制旋钮旋至关闭位置;
⑥打开进水总阀,让水慢慢进入旁滤器,排气阀向外排气;
⑦排气结束,缓慢打开旁滤器出水总阀,控制旁滤器进水流量<660t/h,出水压力>0.21Mpa;
⑧将PLC控制柜面板自动/手动/停止旋钮旋至自动位置。