问题 问答题

如图4-1-15所示三相四线制供电电路中,电源电压u="220" V.三相负载都是纯电阻,RA=RB="10" Ω,RC="20" Ω,问:

图4-1-15

(1)中性线能否省去?

(2)若中性线OO′断路,RA发生短路,RB、RC两端电压及其中电流多大?

(3)若中性线OO′断路,RA也断路,RB、RC两端电压和其中电流又是多大?

答案

(1)不能省  (2)电压均为380 V  IB="38" A,IC="19" A  (3)电流均为12.7 A  UB="127" V  UC="254" V

(1)由于三相负载不对称,中性线不能省去,中性线起到平衡负载的作用.

(2)若中性线OO′断路,RA发生短路,B、C两电阻两端的电压均为线电压380 V,电流分别为Ib=="38" A,IC=="19" A.

(3)若中性线OO′断路,RA也断路,B、C两电阻串联,两端电压为线电压380 V,根据欧姆定律先计算电流:IB=IC=="12.7" A,则两只电阻两端的电压分别为UB=IBRB="12.7×10" V="127" V,UC=ICRC="12.7×20" V="254" V.