问题
单项选择题
电力系统的部分接线如图所示,各地电网的额定电压示于图中,设变压器T1工作于接+2.5%的抽头,T2工作于主抽头,T3工作于-5%抽头,这些变压器的实际变比为:().
A.T1:10.5/124.025kV,T2:110/38.5kV,T3:33.25/11kV
B.T1:10.5/121kV,T2:110/38.5kV,T3:36.575/10kV
C.T1:10.5/112.75kV,T2:110/35kV,T3:37.5/11kV
D.T1:10.5/115.5kV,T2:110/35kV,T3:37.5/11kV
答案
参考答案:A
解析:
对于两绕组变压器,主接头装在高压侧。
变压器T1额定变比为:10.5/121kV,T1实际变比为10.5/121(1+2.5%)=10.5/124.025kV;
变压器T2额定变比为:110/38.5kV,T2实际变比为110/38.5kV;
变压器T3额定变比为:35/11kV,T3实际变比为35(1-5%)/11=33.25/11kV;