问题
问答题 简答题
在审图过程中,发现该船的自动探火系统为分区报警,而固定式探火和失火报警系统火灾探测器的某一回路中同时包含有服务于控制站、服务处所和A类机器处所的探测器。此设计方案是否正确?
答案
参考答案:
此方案不正确,法规规定:服务于控制站、服务处所或起居处所的探测器分区,不得将A类机器处所包括在内。
在审图过程中,发现该船的自动探火系统为分区报警,而固定式探火和失火报警系统火灾探测器的某一回路中同时包含有服务于控制站、服务处所和A类机器处所的探测器。此设计方案是否正确?
参考答案:
此方案不正确,法规规定:服务于控制站、服务处所或起居处所的探测器分区,不得将A类机器处所包括在内。