问题 问答题 简答题

某船,在航行过程中,发现消防泵损坏,不能运行,于是,去另买了一个消防泵。在一次安检中,发现消防泵的型号不对(扬程小于原船舶检验证书登记的数据,而排量大于原船舶检验证书登记的数据)。被滞留,为什么?

答案

参考答案:

在船舶检验证书的第二页,2.2的要求,安全设备进行变更,涉及规范要求的应得到船检的认可。本船的消防泵属于安全设备,根据规范的规定,对消防泵的排量和压头应计算,满足消防水有足够的排量和最低的压力。因而,该船变更消防泵,应进行附加检验,合格后,变更船检证书簿的相关内容

单项选择题
单项选择题