验船师在对一条2800总吨的散货船执行建造检验时,发现由于线路问题应急发电机不能为应急消防泵提供应急电源,应急消防泵只能由主电源供电,船东认为应急消防泵能工作就行,请问妥否?

答案

参考答案:

1)该船总吨位大于2000总吨,根据规范要求,应该配备独立动力驱动的应急消防泵,且该消防泵的动力源和通海连接件应布置在机器处所以外。(如应急发电机应布置在应急发电机间)。

2)船东的看法不能满足规范要求,应修改线路,使应急发电机能给应急消防泵供电。