一台三相变压器的额定容量SN=100kV,额定电压U1N/U2N=6/0.4kV,空载损耗P0=0.616kW,短路损耗PkN=1.92kW,当变压器运行在额定状态,且负载的功率因数cosφ2=0.8时,该变压器的效率为()。
A.0.969
B.0.948
C.0.931
D.0.924
答案
参考答案:A
一台三相变压器的额定容量SN=100kV,额定电压U1N/U2N=6/0.4kV,空载损耗P0=0.616kW,短路损耗PkN=1.92kW,当变压器运行在额定状态,且负载的功率因数cosφ2=0.8时,该变压器的效率为()。
A.0.969
B.0.948
C.0.931
D.0.924