(一)为防止建筑物在各类荷载作用下产生变形破坏,要在建筑物上事先分别设置伸缩缝、沉降缝及抗震缝,请回答下列问题:
1.伸缩缝的主要作用是什么
2.在哪些情况下应留设沉降缝
3.伸缩缝和沉降缝在构造上最主要的区别是什么
4.工程中有时将抗震缝和沉降缝合二而一留设,此时在构造上应按什么要求来留设
5.现有一建筑,分A、B两区,留有抗震缝,其平面示意图如下(图中尺寸均为外轮廓尺寸):
A区为5层,B区为20层。问:该抗震缝的计算建筑面积应为多少
参考答案:
1.防止因温度变化造成建筑构件热胀冷缩而在建筑物上产生裂缝和破坏。
2.需留设沉降缝的几种主要情况为:建筑物下地基土的承载力差别较大时,建筑物相邻各部分高度差别很大或荷载大小差别很大时,新旧建筑物相接时,房屋建筑平面复杂、分别若干区段时。
3.主要区别在于:沉降缝应从基础到屋顶全部分开,伸缩缝只将基础以上的墙体、楼面、屋顶等结构分开。
4.应按沉降缝的要求设置,其建筑物基础也应分开,且宽度应满足抗震缝的要求。
5.应计算的建筑面积为(12×0.20×5)m2=12.00m2