问题
单项选择题
一台Y/△—11连接的三相变压器,其额定容量SN=5600kVA,额定电压U1N/U2N=35/6.3kV,短路电阻Rk=2.07Ω,短路电抗Xk=16.2Ω,当带纯电阻负载在额定情况下运行时,其电压调整率△U%为()。
A.0.55%
B.0.315%
C.1.65%
D.0.95%
答案
参考答案:D
一台Y/△—11连接的三相变压器,其额定容量SN=5600kVA,额定电压U1N/U2N=35/6.3kV,短路电阻Rk=2.07Ω,短路电抗Xk=16.2Ω,当带纯电阻负载在额定情况下运行时,其电压调整率△U%为()。
A.0.55%
B.0.315%
C.1.65%
D.0.95%
参考答案:D