问题 问答题 案例分析题

根据《农村防火规范》(GB50039—2010)的规定,室外消防给水管道和室外消火栓的设置应符合哪些要求?

答案

参考答案:

①当村庄在消防站(点)的保护范围内时,室外消火栓栓口的压力不应低于0.1MP;当村庄不在消防站(点)保护范围内时,室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求。

②消防给水管道的管径不宜小于100mm。

③消防给水管道的埋设深度应根据气候条件、外部荷载、管材性能等因素确定。

④室外消火栓间距不宜大于120m;三、四级耐火等级建筑较多的农村,室外消火栓间距不宜大于60m。

⑤寒冷地区的室外消火栓应采取防冻措施,或采用地下消火栓、消防水鹤或将室外消火栓设在室内;

⑥室外消火栓应沿道路设置,并宜靠近十字路口,与房屋外墙距离不宜小于2m。

单项选择题
问答题

(三)


某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地下2层,地上16层,1至3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4 m×7.2m,其中2层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,在商业中心工程施工期间不能改线迁移。
某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置:
(1)在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡;
(2)为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路;
(3)为满足模板加工的需要,搭设了一间50m2的木工加工间,并配置了一只灭火器;
(4)受场地限制在工地北侧布置塔吊一台,高压线处于塔吊覆盖范围以内。
主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现2层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造成直接经济损失8万元。

问题


指出施工总承包单位现场平面布置(1)~(3)中的不妥之处,并说明正确做法。