简述盖板箱涵沉降缝的设置原则和构造。
答案
参考答案:
盖板箱涵沉降缝设置原则是:每隔2~5m应设一处沉降缝;新旧接头处,两种地基交界处亦应设置沉降缝。
在涵洞外围一侧,沉降缝中填塞弹性防水橡胶条,深约5cm;内侧则填塞M10水泥砂浆,深约15cm;其余部分填塑性黏土。基础部分的沉降缝外围敷设0.5m宽的防水层。