问题 单项选择题

某发电厂起动备用变压器从本厂110kV配电装置引线,变压器型号为SF9-16000/110,三相双绕组无励磁调压变压器115/6.3kV,阻抗电压Ud=8%,接线组别为YNd11,高压侧中心点直接接地。

假定变压器高、低压侧CT二次回路的额定电流分别为2.5A和3.0A,计算差动保护要躲过CT二次回路断线时的最大负荷电流最接近下列哪项值?()

A.3.0A

B.3.25A

C.3.9A

D.2.5A

答案

参考答案:C

选择题
单项选择题