已知某发电厂220kV配电装置有2回进线、3回出线,主接线采用双母线接线,布置方式为屋外配电装置普通中型布置,见图。请回答下列问题。
假如图中主变压器为两台300MW发电机的升压变压器,已知机组的额定功率为300MW,功率因数为0.85,最大连续输出功率为350MW,厂用工作变压器的计算负荷为45000kVA,其变压器容量应为下列何值?()
A.400MVA
B.370MVA
C.340MVA
D.300MVA
答案
参考答案:B