某变电站分两期工程建设,一期和二期在35kV母线侧各装一组12Mvar并联电容器成套装置。
一期的成套装置中串联电抗器的电抗率为6%,35kV母线短路电流为13.2kA,试计算3次谐波谐振的电容器容量应为下列哪项数值?()
A.40.9Mvar
B.23.1Mvar
C.21.6Mvar
D.89.35Mvar
答案
参考答案:A
某变电站分两期工程建设,一期和二期在35kV母线侧各装一组12Mvar并联电容器成套装置。
一期的成套装置中串联电抗器的电抗率为6%,35kV母线短路电流为13.2kA,试计算3次谐波谐振的电容器容量应为下列哪项数值?()
A.40.9Mvar
B.23.1Mvar
C.21.6Mvar
D.89.35Mvar
参考答案:A