问题
单项选择题
某发电厂起动备用变压器从本厂110kV配电装置引线,变压器型号为SF9-16000/110,三相双绕组无励磁调压变压器115/6.3kV,阻抗电压Ud=8%,接线组别为YNd11,高压侧中心点直接接地。
已知用于后备保护110kV的CT二次负载能力为10VA,保护装置的第一整定值(差动保护)动作电流为4A,此时保护装置的二次负载为8VA,若忽略接触电阻,计算连接导线的最大电阻应为下列何值?()
A.0.125Ω
B.0.042Ω
C.0.072Ω
D.0.063Ω
答案
参考答案:A