问题
单项选择题
某变电站分两期工程建设,一期和二期在35kV母线侧各装一组12Mvar并联电容器成套装置。
依据上题条件,若未接入电容器装置时的母线电压时35kV,试计算接入第一组电容器时,母线的稳态电压升高值应为下列哪项?()
A.0.525kV
B.0.91kV
C.1.05kV
D.0.3kV
答案
参考答案:A
某变电站分两期工程建设,一期和二期在35kV母线侧各装一组12Mvar并联电容器成套装置。
依据上题条件,若未接入电容器装置时的母线电压时35kV,试计算接入第一组电容器时,母线的稳态电压升高值应为下列哪项?()
A.0.525kV
B.0.91kV
C.1.05kV
D.0.3kV
参考答案:A