问题
单项选择题
某发电厂起动备用变压器从本厂110kV配电装置引线,变压器型号为SF9-16000/110,三相双绕组无励磁调压变压器115/6.3kV,阻抗电压Ud=8%,接线组别为YNd11,高压侧中心点直接接地。
若高、低压侧CT变比分别为300/5A、2000/5A,计算当采用电磁式差动继电器三角形接线时,高、低压侧CT二次回路额定电流接近下列哪组数值?(高、低压一次侧额定电流分别80A和466A)。()
A.2.31A,3.67A
B.1.33A,3.67A
C.2.31A,2.02A
D.1.33A,2.02A
答案
参考答案:C