某扩建300MVA火力发电厂、厂用电引自发电机,厂用变电器采用无励磁调压变压器,接线组别为Dyn11,容量50MVA,中性点经低电阻接地,系统接地电容电流为80A,厂用电电压为6.3kV,变压器短路损耗P0=150kW,阻抗电压为16%,功率因数为0.92,高压厂用变压器低压侧空载电压为6.3kV,请回答下列问题。
6kV中性点经低电阻接地,电阻器的绝缘等级和电阻值应为下列哪项?()
A.额定相电压,45.5Ω
B.额定线电压,45.5Ω
C.额定相电压,78.7Ω
D.额定线电压,78.7Ω
参考答案:A