对3/2断路器接线方式或多角形接线方式的断路器,失灵保护有哪些要求?
答案
参考答案:
1)断路器失灵保护按断路器设置。
2)鉴别元件采用反应断路器位置状态的相电流元件,应分别检查每台断路器的电流,以判别哪台
断路器拒动。
3)当3/2断路器接线方式的一串中的中间断路器拒动,或多角形接线方式相邻两台断路器中的一
台断路器拒动时,应采取远方跳闸装置,使线路对端断路器跳闸并闭锁其重合闸的措施。