置换通风是指将处理过的空气直接送入到人的工作区(呼吸区),使人率先接触到新鲜空气,从而改善呼吸区的空气品质

(1)置换通风的特点:

①低速低紊流度

②小温差(≤6K)

③室内存在浮升气流

④室内出现热分离层,停留区空气品质好

⑤停留区存在温度梯度

(2)产生置换通风气流的先决条件:

①在地板附近尽可能以较小的温差无脉冲低速送风

②在天花板附近排风

(3)置换通风相对于混合通风的优点:

①人员停留区空气品质好

②由于低速低紊流度送风,热舒适性好

③部分负荷特性好

④送风温差小,送风温度高,处理新风所需的能耗降低约20%;⑤送风温度高,过度季节免费供冷时段增加约50%,带来全年供冷能耗降低约10%

⑥由于送风温度高,冷水机组的蒸发温度可提高,冷水机组的能耗可降低约3%

⑦由于仅需考虑人员停留区负荷,上部区域负荷可不必考虑,设计计算负荷可减少10~40%

综上所述,置换通风所需的能耗比混合通风减少约20~30%

(4)置换通风的缺点:

①由于受限于室内温度梯度和安装位置,制冷能力有限

②由于送风温差小,所要求的风量较大,风机能耗要大,风管体积更大

③由于送风速度低,故置换通风口体积均较庞大,需占用室内部分空间

④要求要有采取使送风面风速要尽可能均匀的措施

⑤室内的物品(家具等)不要遮住送风面

⑥不能完全处理所有污染源产生的污染气流

⑦由于风管体积较大及置换通风口价格较贵,投资比常规空调系统增加约5~10%

⑧冬季供热时,形不成置换流,供热效果较差

(5)置换通风特别适用的场合:

①在高大空间,大风量,小冷负荷情况下更应优先考虑使用

②在工业领域,在高大厂房中,要求更好的空气品质,要求更节能的效果

③热源与污染源同时发生的场合更利于使用(生产和装配车间,厨房,实验室)

(6)置换通风目前在社会的采用情况

①北欧现在大约50%的工业通风系统采用了置换通风系统,大约25%的办公室通风系统采用了置换通风系统