220kV屋外变电所,海拔1000m以下,土壤电阻率p=200Ω.m,采用水平接地极为主人工接地网、接地极采用扁钢,均压带等距布置。请回答下列问题。
站内单相接地短路入地电流为4kA,最大跨步电位差系数取0.24,接地电阻0.35Ω,则最大跨步电位差为下列哪项数值?()
A.336V
B.480V
C.960V
D.1400V
答案
参考答案:A
220kV屋外变电所,海拔1000m以下,土壤电阻率p=200Ω.m,采用水平接地极为主人工接地网、接地极采用扁钢,均压带等距布置。请回答下列问题。
站内单相接地短路入地电流为4kA,最大跨步电位差系数取0.24,接地电阻0.35Ω,则最大跨步电位差为下列哪项数值?()
A.336V
B.480V
C.960V
D.1400V
参考答案:A