某220kV变电所一期工程建设2×180MVA主变,远景3×180MVA主变。变压器为三相普通降压结构有载调压变压器,容量为180/180/90MVA,接线组别为YNyndll,电压分接头为230±8×1.25%/117/37kV,电抗百分比、,系统要求在一期工程建成后,任意一台主变压器停运,另一台主变压器应能在计及过负荷能力的时间内保证该所全部负荷的75%,220kV系统正序电抗标幺值为0.0068(S=100MVA),110kV、35kV侧无电源,请回答下列问题。

计算主变压器35kV侧断路器额定电流最小需要选择下列哪项数值?()

A.1600A

B.2500A

C.3000A

D.4000A

答案

参考答案:B