问题
单项选择题
110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110/35/10kV,31.5MVA主变压器,110kV进线2回,35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧YnynOd11。
假如变电所110kV侧采用外桥接线,有20MVA的穿越功率,请计算桥回路持续工作电流为:()
A.165.3A
B.270.3A
C.330.6A
D.435.6A
答案
参考答案:B