问题 单项选择题

发电厂有1600kVA两台互为备用的干式厂用变压器,接线组别为DYn11,变压器变比为6.3/0.4kV,电抗百分比Ud=6%,中性点直接接地。请回答下列问题。

由低压母线引出到电动机,功率为75kW,额定电流145A,起动电流为7倍额定电流,装电磁型定时限电流继电器,最小三相短路电流为6000A,则电流速断保护整定值及灵敏度为下列哪项数值?()

A.1522.5A,3.94

B.1522.5A,3.41

C.1928.5A,3.11

D.1928.5A,2.96

答案

参考答案:B

选择题
单项选择题