问题 单项选择题

某火电厂,220V直流系统,每机组设置阀控式铅酸蓄电池,采用单母线接线,两机组的直流系统间有联络。

采用阶梯计算法,每组蓄电池容量为2500Ah,共103只,1小时放电率I1h=1375A,10小时放电率I10h=250A,事故放电初期(1min)冲击放电电流1380A,电池组与直流柜电缆长40m,按允许电压降的条件,连接铜芯电缆最小截面为下列哪项?()

A.920mm2

B.167mm2

C.923mm2

D.1847mm2

答案

参考答案:C

判断题
单项选择题