问题
单项选择题
某300MVA火力发电厂、厂用电引自发电机,厂用主变压器接线组别为DYNllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压6.3kV,高压厂用变压器低压侧与6kV开关柜用电缆相连接,电缆放在架空桥架上,校正系数K1=0.8,环境温度40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定整定系数C=150,如图所示。请回答下列问题。
变压器到开关柜的电缆放置在架空桥架中,允许工作电流6kV电力电缆,最合理最经济的电缆为下列哪项?()
A.YJV-6/6,7根,3×185mm2
B.YJV-6/6,10根,3×120mm2
C.YJV-6/6,18根,1×185mm2
D.YJV-6/6,24根,1×150mm2
答案
参考答案:B