发电厂有1600kVA两台互为备用的干式厂用变压器,接线组别为DYn11,变压器变比为6.3/0.4kV,电抗百分比Ud=6%,中性点直接接地。请回答下列问题。
厂用变压器低压侧自起动电动机的总容量Wd=960kVA,则变压器过电流保护装置整定值为下列哪项?并说明根据。()
A.4932.9A
B.5192.6A
C.7676.4A
D.8080.5A
答案
参考答案:A
发电厂有1600kVA两台互为备用的干式厂用变压器,接线组别为DYn11,变压器变比为6.3/0.4kV,电抗百分比Ud=6%,中性点直接接地。请回答下列问题。
厂用变压器低压侧自起动电动机的总容量Wd=960kVA,则变压器过电流保护装置整定值为下列哪项?并说明根据。()
A.4932.9A
B.5192.6A
C.7676.4A
D.8080.5A
参考答案:A