问题 单项选择题

某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母线分段接线,容量为630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调(仅夏天用)所有相加的额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵22kW(功率因数0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2号主变压器的母线上,容量150kW。

如设专用备用变压器,则电源自投方式为下列哪项?()

A.当自投起动条件满足时,自投装置立即动作

B.当工作电源恢复时,切换回路须人工复归

C.手动断开工作电源时,应起动自动投入装置

D.自动投入装置动作时,发事故信号

答案

参考答案:B