问题
单项选择题
某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母线分段接线,容量为630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调(仅夏天用)所有相加的额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵22kW(功率因数0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2号主变压器的母线上,容量150kW。
如上述条件不变,则进线断路器过电流脱扣器延时时间为下列哪项数值?()
A.0.1s
B.0.2s
C.0.3s
D.0.4s
答案
参考答案:B