问题
单项选择题
某300MVA火力发电厂、厂用电引自发电机,厂用主变压器接线组别为DYNllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压6.3kV,高压厂用变压器低压侧与6kV开关柜用电缆相连接,电缆放在架空桥架上,校正系数K1=0.8,环境温度40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定整定系数C=150,如图所示。请回答下列问题。
图中电动机容量为1800kW,电缆长50m,短路持续时间为0.25s,电动机短路热效应按计算,电机的功率因数效率ηcoscΦ乘积为0.8,则选取电缆为下列()哪项?
A.YJV-6/6,3×95mm2
B.YJV-6/6,3×120mm2
C.YJV-6/6,3×150mm2
D.YJV-6/6,3×180mm2
答案
参考答案:C