问题 单项选择题

某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母线分段接线,容量为630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调(仅夏天用)所有相加的额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵22kW(功率因数0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2号主变压器的母线上,容量150kW。

深井泵进线隔离开关,馈出低压断路器,其中一路给泵供电,已知电动机起动电流为额定电流的5倍,最小短路电流为1000A,最大短路电流1500A,断路器动作时间0.01s,可靠系数取最小值,则断路器脱扣器整定电流及灵敏度为下列哪项数值?()

A.脱扣器整定电流265A,灵敏度3.77

B.脱扣器整定电流334A,灵敏度2.99

C.脱扣器整定电流265A,灵敏度5.7

D.脱扣器整定电流334A,灵敏度4.5

答案

参考答案:B