有一6层框架结构的角柱,其按平法03G101-1的施工图原位表示见图10-11(Z)。该结构为一般 民用建筑,无库房区,且作用在结构上的 活载仅为按等效均布荷载计算的楼面活载。框架的抗震等级为二级,环境类别为一类;该角柱的轴压比μN≤0.3。混凝土强度等级为C35;钢材采用HPB235(
)和HRB335(
)。
![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2017/0704/20170704104938258.jpg)
各种荷载在该角柱控制截面产生的内力标准值如下:永久荷载:M=280.5kN·m,N=860.0kN;活载:M=130.8kN·m,N=580.0kN水平地震力:M=±220.6kN·m,N=±480.0kN。试问,该柱轴压比与该柱轴压比限值得比值λ,与下列何项数值最为接近 ()
A.λ=0.359
B.λ=0.625
C.λ=0.714
D.λ=0.508