某火电厂厂用变压器为1000kVA,35/6kV、Dyn11接线,其中变压器低压侧采用电缆连接,建成前5年变压器最高负荷率为70%,拟5年后增容至80%,经济电流密度J=0.4A/mm2,若按经济电流密度选择,该电缆规格应为:()

A.240mm2

B.185mm2

C.150mm2

D.120mm2

答案

参考答案:C