问题
单项选择题
某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV系统为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω.m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题。
220kV系统发生单相接地时,其接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列哪组数据?() A.55V,70V B.110V,140V C.135V,173V D.191V,244V
A.55V,70V
B.110V,140V
C.135V,173V
D.191V,244V
答案
参考答案:C