问题 单项选择题

某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)。

该变电所现有35kV、4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变压器后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?()

A.容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器

B.可以满足要求

C.容量不满足要求,更换为6组10Mvar电容器

D.容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器

答案

参考答案:B