问题
单项选择题
某220kV变电所,所址环境温度35℃,大气污秽Ⅲ级,海拔1000m,所内的220kV设备用普通敞开式电器,户外中型布置,220kV配电装置为双母线,母线三相短路电流25kA,其中一回接线如图,最大输送功率200MVA,请回答下列问题。
此回路断路器、隔离开关持续电流为:()
A.52.487A
B.524.87A
C.787.3A
D.909A
答案
参考答案:B
某220kV变电所,所址环境温度35℃,大气污秽Ⅲ级,海拔1000m,所内的220kV设备用普通敞开式电器,户外中型布置,220kV配电装置为双母线,母线三相短路电流25kA,其中一回接线如图,最大输送功率200MVA,请回答下列问题。
此回路断路器、隔离开关持续电流为:()
A.52.487A
B.524.87A
C.787.3A
D.909A
参考答案:B