问题 单项选择题

一栋建筑高度96m的高层民用建筑,地上部分24层,屋顶消防水箱有效容积18m3,其最低水位至最不利点消火栓的高度为8.1m,地下部分3层,每层层高4m,消防水池、水泵房设在地下一层,水池最低有效水位为-4.5m,水泵计算时,系统水头损失按计算高度估算为0.1MPa,整个系统的水力坡度相同,经计算消火栓栓口最小压力不应小于0.2MPa,水泵水头损失为0.02MPa。水泵扬程计算时考虑最小安全系数,栓口直径65mm的消火栓内径68mm,则第16层消火栓的减压孔板合理的选取方式为( )。假设消火栓的出流量为5L/s。

A.不设减压孔板
B.选一个最大孔径为58mm的孔板
C.选一个最大孔径为25.5mm的孔板
D.选二个最大孔径为32.5mm的孔板

答案

参考答案:C

解析:计算公式参见《给水排水设计手册》第2册,《考试教材》第3册第86页和第87页。
由已知条件,推出地上部分的层高为4m,系统计算高度为23×4+1.1-(-4.5)=97.6m。
(1)当由消防水箱向下供水时,第16层最不利点消火栓栓口的压力为:
Hxsh=hz-△h=(8.1+4×8)×(0.01-0.001)=0.361MPa
故此时不需减压。
(2)当消防泵由下向上供水时,水泵的扬程为:
Hb=1.05×[(23×4+1.1+4.5)×0.01+0.1+0.02+0.2]=1.36MPa
第16层最不利点消火栓栓口的压力为:
Hxsh=Hb-hz-△h=1.36-(15×4+1.1+4.5)×0.01-[0.02+(15×4+1.1+4.5)]/97.6×0.1=0.617MPa
此时压力高于0.5MPa,需要减压。
(3)若将压力减至0.5MPa,则需减压力=0.617-0.5=0.117MPa,即减压孔板的水头损失为0.117MPa。
参见教材87页表2—23,进行内插可求出孔板直径25.5mm。