问题 单项选择题

某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)。

已知现有220kV配电装置为铝镁系(LDRE)管母线,在计及日照(环境温度35℃,海拔1000m以下)条件下,若远景220kV母线最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确?()

A.现有母线长期允许载流量2234A,不需要更换

B.现有母线长期允许载流量1944A,需要更换

C.现有母线长期允许载流量1966A,需要更换

D.现有母线长期允许载流量2360A,不需要更换

答案

参考答案:B

多项选择题
单项选择题 A1型题