某办公楼全日循环管道直饮水系统的最高日直饮水量为2500L,小时变化系数为1.5,水嘴额定流量为0.04L/s,共12个水嘴,采用变频调速泵供水,该系统的设计流量应为( )。

A.0.48L/h
B.0.24L/h
C.0.17L/h
D.0.16L/h

答案

参考答案:D

解析:参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.7.3条第7款。管道直饮水系统配水管的设计秒流量为
qg=mq0
式中,qg为计算管段的设计秒流量,L/s;q0为饮水水嘴额定流量,q0=0.04L/s~0.06L/s;m为计算管段上同时使用饮水水嘴的数量,根据其水嘴数量可按本规范附录F确定。本题中q0=0.04L/s参见附录F.0.1可知m=4,于是
qg=mq0=4×0.04=0.16L/h