某新建330kV变电站位于海拔3600m的地区,主变压器2台,采用油浸变压器,装机容量为2×240MVA,所内330kV配电装置采用双母线接线,设2回出线。
升压站海拔3600m,变压器外绝缘的额定雷电耐受电压为1050kV,当海拔不高于1000m时,试验电压是:()
A.1221.5kV
B.1307.6kV
C.1418.6kV
D.1529kV
答案
参考答案:C
某新建330kV变电站位于海拔3600m的地区,主变压器2台,采用油浸变压器,装机容量为2×240MVA,所内330kV配电装置采用双母线接线,设2回出线。
升压站海拔3600m,变压器外绝缘的额定雷电耐受电压为1050kV,当海拔不高于1000m时,试验电压是:()
A.1221.5kV
B.1307.6kV
C.1418.6kV
D.1529kV
参考答案:C