问题
单项选择题
某发电厂本期安装两台125MW机组,每台机组配一台400t/h锅炉,机组采用发电机一三绕组变压器单元接线接入厂内220kV和110kV升压站,220kV和110kV升压站均采用双母线接线。高压厂用工作变压器由主变压器低压侧引接,厂用电电压为6kV和380V。请回答下列问题。
请计算电动给水泵正常起动时,母线电压是下列哪个值?(起动前母线已带负荷6166kVA,电动机起动电流倍数取6)()
A.80.3%
B.82.6%
C.83.8%
D.85.4%
答案
参考答案:D