问题 单项选择题

某发电厂本期安装两台125MW机组,每台机组配一台400t/h锅炉,机组采用发电机一三绕组变压器单元接线接入厂内220kV和110kV升压站,220kV和110kV升压站均采用双母线接线。高压厂用工作变压器由主变压器低压侧引接,厂用电电压为6kV和380V。请回答下列问题。

假设选择了16000kVA的无励磁调压双绕组高压厂用工作变压器,其阻抗电压为10.5%,计及反馈电动机额定功率之和为6846kW,请计算6.3kV母线的三相短路电流周期分量起始值是下列哪个值?(设变压器高压侧系统阻抗为0,电动机平均反馈电流倍数取6)()

A.20.47kA

B.19.48kA

C.18.90kA

D.15.53kA

答案

参考答案:A