问题 单项选择题

某新建330kV变电站位于海拔3600m的地区,主变压器2台,采用油浸变压器,装机容量为2×240MVA,所内330kV配电装置采用双母线接线,设2回出线。

本变电所330kV电气设备(包括主变压器)的额定雷电冲击耐受电压为1175kV,若在线路断路器的线路侧选择一种无间隙氧化锌避雷器,应选用下列哪种规格?()

A.Y10W-298/698

B.Y10W-300/698

C.Y10W-312/842

D.Y10W-312/868

答案

参考答案:B