问题
单项选择题
某发电厂本期安装两台125MW机组,每台机组配一台400t/h锅炉,机组采用发电机一三绕组变压器单元接线接入厂内220kV和110kV升压站,220kV和110kV升压站均采用双母线接线。高压厂用工作变压器由主变压器低压侧引接,厂用电电压为6kV和380V。请回答下列问题。
请按下面工艺专业提供的负荷,计算高压厂用工作变压器的计算负荷为下列哪个值?()
注:上表低压负荷装设全部为电动机,容量为kW,低压备用变为低压工作变和低压公用变提供明备用,辅助车间备用变为辅助车间工作变和输煤变提供明备用,所有负荷均为连续负荷,可以直接在上表内进行计算。
A.12598kVA
B.13404kVA
C.13580kVA
D.14084kVA
答案
参考答案:B