问题
单项选择题
一幢12层宾馆,层高3.3m,两客房卫生间背靠背对称布置并公用排水立管,每个卫生间设浴盆、洗脸盆、冲落式坐便器各一只。排水系统污废分流,共用一根通气立管,采用柔性接口机制铸铁排水管。则污水立管的最小管径应为()。
A.DN50
B.DN75
C.DN100
D.DN125
答案
参考答案:C
解析:
污水立管:一层中2个冲落式坐便器。
废水立管:一层中2个浴盆、2个洗脸盆。
参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)表4.4.11选择污水立管管径为100mm(110mm);同时考虑已经满足最小管径的要求。