问题
单项选择题
某变电所电压等级为220/110/10kV,2台主变压器容量为180MVA。220kV、110kV系统为有效接地方式,10kV系统为消弧线圈接地方式。220kV、110kV设备为户外布置,母线均采用圆形铝管母线形式,10kV设备为户内开关柜,10kV所用变压器采用2台400kVA油浸式变压器,布置于户外,请回答下列问题。
该变电所从10kV开关柜到所有变压器之间采用电缆连接,单相接地故障按2h考虑,请计算该电缆导体与绝缘屏蔽之间额定电压最小不应低于下列哪项数值?()
A.5.77kV
B.7.68kV
C.10kV
D.13.3kV
答案
参考答案:B